Bonsoir
MAlibs,
Oui, j'ai pu télécharger la notice du VFD.
Pour le convertisseur PWM->0-10V :
La sortie 0-10V du convertisseur PWM->0-10V pourra être connecté entre GND et AI1 ou AI2, au choix. Voir raccordement du convertisseur PWM->0-10V côté carte Grbl
ici. Personnellement, je n'alimenterai pas le convertisseur PWM->0-10V depuis l'unité VFD : 12V cela me paraît un peu juste pour obtenir du 0-10V à sa sortie. Mieux vaut l'alimenter depuis ton alimentation 24V ou si tu as une alimentation 36V, au travers d'un petit abaisseur de tension 36V->24, 26, 28 voire même 30V (tension d'alim. max. supportée par le convertisseur PWM->0-10V. Ne pas oublier que dans un premier temps il faut étalonner le convertisseur PWM->0-10V, à vide (donc sans le raccorder à l'unité VFD), à l'aide d'un voltmètre en agissant sur la vis de son potentiomètre. J'ai déjà expliqué à maintes reprises comment procéder, mais si nécessaire je pourrai ré-expliquer une n-ième fois. Pour affiner l'étalonnage, on pourra contrôler sur l'unité VFD, qui doit afficher une fréquence précise, en fonction de la tension 0-10V reçue depuis le convertisseur PWM->0-10V. Par exemple, pour faire tourner la broche à 24000 tr/min (si c'est son RPM max), la commande S24000 envoyée à Grbl doit ordonner au convertisseur de générer une tension de 10V ou lègèrement plus (10,1~10,2 V), et cette tension reçue par l'unité VFD doit avoir pour effet de commander au VFD d'envoyer une tension à une fréquence (par exemple 400 Hz) à la broche pour la faire tourner à 24000 tr/min. En fonction de la place de fréquence que tu auras retenue dans l'unité VFD pour le RPMmin et le RPMmax de la broche, sur l'afficheur du VFD tu dois lire les valeurs de fréquences correspondantes en fonction des valeurs des commandes de vitesses de rotation envoyées à Grbl. Par exemple, si tu as régler la plage (min-max) 0-400Hz dans l'unité VFD, et que tu envoies la commande S24000 à Grbl, alors l'unité VFD doit afficher 400 Hz.
Pour que tout cela fonctionne, il y a quelques réglages à réaliser dans l'unité VFD.
Si tu as choisi de commander la fréquence de l'unité VFD via la borne AI2, alors le jumper J3 doit être configuré sur V (pour tension).
Si tu as choisi de commander la fréquence de l'unité VFD via la borne AI1, il n'y a aucun jumper à configurer.
F001 permet de choisir comment sera contrôlé l'unité VFD (tu as le choix entre via le panneau de commandes qui se trouve sur sa face avant (0), via un contrôleur extérieur (1) ou via le port RS485 (2)) : dans ton cas tu régleras ce paramètre sur 1.
F002 permet de sélectionner le type de contrôleur externe : dans ton cas tu régleras ce paramètre sur 1 (AI1) ou 4 (AI2).
Je te laisse jouer avec les paramètres F004, F005, F006 et F007 pour définir la plage min-max de fréquence et la valeur de fréquence de démarrage, en fonction des caractéristiques de ta broche.
F070 permet de paramétrer le type de signal de qui sera utilisé pour contrôler la fréquence. Entre autres : AI1 (0-10V (choix 0)), AI1 (0-5V (choix 1)) et AI2 (choix 0). Dans ton cas ce sera 0.
Pour le déclenchement de la pompe de refroidissement de la broche :
Son circuit d'alimentation devra être coupé au travers du relai en position NO (normalement ouvert), soit entre les bornes FA et FC.
Et sur l'unité VDF, je pense en effet qu'en réglant F053 sur 1, cela devrait fonctionner.
@+