renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Normalement une commande G00 ou G01 provoque un déplacement tenant compte du système d'offset courant (en général G54) et du paramètre G90/G91.
Si les déplacements sont 'incremental' (G91), le système d'offset n'a pas d'effet puisque le déplacement se mesure par rapport à la position actuelle.
Si le déplacements sont 'absolus' (G90), GRBL tient compte de G54 pour déterminer la position.
Si on veut un déplacement vers un endroit défini par rapport aux coordonnées de la machine, il faut faire précéder la commande G00 ou G01 de G53 (sur la même ligne) justement pour dire à GRBL que les coordonnées passées sont celles par rapport à l'origine de la machine.
Je pense que tu as déjà compris.
Si les déplacements sont 'incremental' (G91), le système d'offset n'a pas d'effet puisque le déplacement se mesure par rapport à la position actuelle.
Si le déplacements sont 'absolus' (G90), GRBL tient compte de G54 pour déterminer la position.
Si on veut un déplacement vers un endroit défini par rapport aux coordonnées de la machine, il faut faire précéder la commande G00 ou G01 de G53 (sur la même ligne) justement pour dire à GRBL que les coordonnées passées sont celles par rapport à l'origine de la machine.
Je pense que tu as déjà compris.
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Oui je viens de comprendre son principe mais dans le cas de ta commande de probe le système est en absolu se basant donc sur le G54 ce qui provoque une erreur de coordonnée donc appliqué un G53 cela enlève ce soucis non ?mstrens a écrit : ↑16 févr. 2020 12:24 Normalement une commande G00 ou G01 provoque un déplacement tenant compte du système d'offset courant (en général G54) et du paramètre G90/G91.
Si les déplacements sont 'incremental' (G91), le système d'offset n'a pas d'effet puisque le déplacement se mesure par rapport à la position actuelle.
Si le déplacements sont 'absolus' (G90), GRBL tient compte de G54 pour déterminer la position.
Si on veut un déplacement vers un endroit défini par rapport aux coordonnées de la machine, il faut faire précéder la commande G00 ou G01 de G53 (sur la même ligne) justement pour dire à GRBL que les coordonnées passées sont celles par rapport à l'origine de la machine.
Je pense que tu as déjà compris.
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Après la commande pour se positioner en %x %y et Z-2, il faut encore ajouter une commande pour descendre la broche à la hauteur prédéfinie par G30.
Donc il faut encore une commande G30
Donc il faut encore une commande G30
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
le Z est avec la fonction de sondage suivante le G38.2 et le G30 n'est la que pour aller a la position x et y d'après ce que j'ai compris
voila ma commande pour le PROBE que je viens de tester avec changement d'outil et qui fonctionne a merveille
Code : Tout sélectionner
#define _GO_PROBE_STRING "G4P0.0\n $#\n $G\n M5\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n G53X%X Y%Y Z-2\n G21 G91\n G38.2 Z-70 F100\n G00 Z2\n G38.2 Z-3 F10\n G10 L20 P1 Z%Z\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n %M\n"
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
En principe cela marche mais le G28 va donner une erreur s'il ne trouve pas la sonde avant une distance donnée en paramètre (ici 70mm).
Comme la hauteur max de GRBL dépasse 70mm il se pourrait dans certains cas que la commande G28 échoue.
Pour éviter cela, il faut augmenter le 70 ou bien ajouter la commande G30 pour déjà abaisser la broche à une hauteur choisie par l'utilisateur.
Comme la hauteur max de GRBL dépasse 70mm il se pourrait dans certains cas que la commande G28 échoue.
Pour éviter cela, il faut augmenter le 70 ou bien ajouter la commande G30 pour déjà abaisser la broche à une hauteur choisie par l'utilisateur.
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
oui tout a fait pas penser mais comme le Z de la rscnc32 est inférieur a 70mm cela ne devrais pose de problème.mstrens a écrit : ↑16 févr. 2020 14:11 En principe cela marche mais le G28 va donner une erreur s'il ne trouve pas la sonde avant une distance donnée en paramètre (ici 70mm).
Comme la hauteur max de GRBL dépasse 70mm il se pourrait dans certains cas que la commande G28 échoue.
Pour éviter cela, il faut augmenter le 70 ou bien ajouter la commande G30 pour déjà abaisser la broche à une hauteur choisie par l'utilisateur.
Au pire il faut repositionner au Z du G30 : et faire un G53 X%x y%y Z%z en précisant que lors du G30 de bien être au dessus du plateau d'au moins 20mm ?
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Le plus simple est de remettre un code G30 sans axes. Comme il est déjà bien positionné en X et Y , il va juste adapter le Z.
L'avantage est qu'ainsi le Z avant le probe peut être fixé par l'utilisateur sans devoir re-compiler (puisqu'il il fixé interactivement lors de la commande Set Probe)
L'avantage est qu'ainsi le Z avant le probe peut être fixé par l'utilisateur sans devoir re-compiler (puisqu'il il fixé interactivement lors de la commande Set Probe)
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
oui c'est une bonne idée donc la commande de PROBE deviendras :mstrens a écrit : ↑16 févr. 2020 14:56 Le plus simple est de remettre un code G30 sans axes. Comme il est déjà bien positionné en X et Y , il va juste adapter le Z.
L'avantage est qu'ainsi le Z avant le probe peut être fixé par l'utilisateur sans devoir re-compiler (puisqu'il il fixé interactivement lors de la commande Set Probe)
Code : Tout sélectionner
#define _GO_PROBE_STRING "G4P0.0\n $#\n $G\n M5\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n G53X%X Y%Y Z-2\n G30\n G21 G91\n G38.2 Z-70 F100\n G00 Z2\n G38.2 Z-3 F10\n G10 L20 P1 Z%Z\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n %M\n"
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Bonjour à tous
Est ce que le dis pdf a vus le jour ?
Je suis chercheur d’informations sur la procédure pour les usinages à outils multiples .
De plus je me demande à la lecture de votre fil si il faut que j’installe une seconde probe connectée ailleurs sur l’an carte (j’ai déjà une z probe que j’utilise pour mettre sur mon stock.
Merci d’avance
Max
Est ce que le dis pdf a vus le jour ?
Je suis chercheur d’informations sur la procédure pour les usinages à outils multiples .
De plus je me demande à la lecture de votre fil si il faut que j’installe une seconde probe connectée ailleurs sur l’an carte (j’ai déjà une z probe que j’utilise pour mettre sur mon stock.
Merci d’avance
Max
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
Bonjour à tous
Est ce que le dis pdf a vus le jour ?
Je suis chercheur d’informations sur la procédure pour les usinages à outils multiples .
De plus je me demande à la lecture de votre fil si il faut que j’installe une seconde probe connectée ailleurs sur l’an carte (j’ai déjà une z probe que j’utilise pour mettre sur mon stock.
Merci d’avance
Max
Est ce que le dis pdf a vus le jour ?
Je suis chercheur d’informations sur la procédure pour les usinages à outils multiples .
De plus je me demande à la lecture de votre fil si il faut que j’installe une seconde probe connectée ailleurs sur l’an carte (j’ai déjà une z probe que j’utilise pour mettre sur mon stock.
Merci d’avance
Max