Page 1 sur 1

Fin de course optique

Posté : 10 oct. 2022 09:32
par cafewah
Bonjour à tous,

A ce jour j'ai des fin de course mécanique (switch) mais j'aimerais avoir une meilleur précision pour mon homing,

les fin de course optique sont-ils plus précis et surtout je souhaite avoir une "répétabilité'

merci

Re: Fin de course optique

Posté : 10 oct. 2022 15:40
par HTheatre
Bonjour cafewah,

Avec les copeaux et les poussières, je ne suis pas certain que des capteurs optiques soient les plus appropriés.
Je t'invite à plutôt utiliser des capteurs reed (composés d'un bi-lame réagissant à un champ magnétique) ou des capteurs de proximité à induction qui nécessite cependant une alimentation externe supplémentaire.

Pour la mise en œuvre des reed, il faut acheté des reed NC (normalement fermés) et de petits aimants néodyme de qualité : ils le sont sur supermagnete.fr. Des aimants de Ø6 mm x 3 mm de haut (N45, force d'attraction : 990g) suffiront. En vidéo et images ici et , avec le lien vers les fichiers STEP et STL pour les supports des aimants et reed, même si je conseille d'utiliser des reed encapsulés moins fragiles et protégés d'origine contre les vibrations. J'ai dû noyer les miens dans de la résine époxy pour les protéger des vibrations. Je conseille donc d'utiliser plutôt les reeds référencés GPS-14B, ici.

Pour les capteurs de proximité à induction, il faudra acheté des NPN et NC (normalement fermés), par exemple ici. On les branchera comme ci-dessous sur la carte Grbl v.2.0, en fonction du nombre de capteurs que l'on souhaite par axe, et en ajoutant une alimentation externe (à la carte Grbl) de 12 à 36 V.





@+

Re: Fin de course optique

Posté : 11 oct. 2022 11:49
par cafewah
Merci beaucoup pour cette réponse très complete !!

c'est exactement ce qu'il me faut !!

Re: Fin de course optique

Posté : 11 oct. 2022 14:25
par Marlock
Bonjour HTheatre et cafewah

HTheatre a écrit : 10 oct. 2022 15:40 [...] On les branchera comme ci-dessous sur la carte Grbl v.2.0, en fonction du nombre de capteurs que l'on souhaite par axe, et en ajoutant une alimentation externe (à la carte Grbl) de 12 à 36 V. [...]
On est bien d'accord que l'on peux utiliser l'alimentation 24V du système ?
Cela veux juste dire que la carte GRBL n'est pas capable de fournir l'alimentation directement si j'ai bien saisi.

Re: Fin de course optique

Posté : 11 oct. 2022 22:27
par HTheatre
Bonsoir Marlock,
Marlock a écrit : 11 oct. 2022 14:25 On est bien d'accord que l'on peux utiliser l'alimentation 24V du système ?
Cela veux juste dire que la carte GRBL n'est pas capable de fournir l'alimentation directement si j'ai bien saisi.
Tu as tout à fait compris. Je te confirme que tu peux utiliser l'alimentation 24V que tu utilises pour alimenter les drivers voire la carte Grbl via un convertisseur 24V -> 5V.

@+

Re: Fin de course optique

Posté : 15 oct. 2022 14:18
par cafewah
Voila j'ai commandé des contacteurs reed,

ca marche plutôt bien , merci beaucoup

Image

et le lien du support que j'ai réalisé à la va vite ....

https://www.thingiverse.com/thing:5567155

Re: Fin de course optique

Posté : 12 nov. 2022 23:47
par Juliloo
Hello,

Attention aux capteur reed (type ils)... d'expérience.. a la longue ils restent collés... (On en a changé 3 en 2 semaines au taf)... Perso j'ai optés pour des inductifs (détection 2mm), il faut juste faire gaffe que rien de métallique ne passe dessus.