Bonjour à tous,
Mise à jour de ma problématique :
Etat des lieux :
- Lancement de JOB via SD
- SMT32 changé, (HTheatre), correctement flashé
- ESP32 changé, correctement flashé
- Cables CM/Drivers changés et utilisant un RJ45 cat 6 (blindé) Présence de scotchlock au à 10cm des moteurs. Blindage relié au GND
- Cables fin de courses changés, 24AWG blindé, blindage relié au GND, présence de scotchlock à 10cm des capteurs fin de course
Comme précisé ci-dessus, j’ai revu un certain nombre de câblages, et relié au GND et non plus à la terre.
Tests :
1/ Cable SMT32/ESP32 fourni par HTheatre, dimension standard, blindages relié au gnd (c’est le troisième cable mis en place)
Tous les tests que j’ai fais ont échoués (broche allumé/éteinte ; drivers alimentés / non alimentés ; cables CM/Drivers en place / Retirés Alim 5V en place, /retiré ; Cables fin de course reliés, ou pontés).
2/ Cable SMT32/ESP32 d’environ 10cm, blindages reliés au gnd
Alim driver débranché, broche débranchée, aucun cable driver/CM, fin de course ponté : trois tests ont fonctionnés. Cf photo.
Ces tests vous permettent-ils de vous faire une idée ?
Je peux faire des tests avec tout en place, et le cable STM32/ESP32 de longueur minimum. Si ils sont conformes, c'est que cela vient du cable ? J'en referai un nouveau.
Faut-il que j'envisage de changer une partie du matériel ?
- Alimentation
- Ecran (pour connexion à la SD)
- Carte principale ?
Bonne journée
20210401_075144.jpg